µç»°£º13167383683
²úÆ·¼ò½é
»ªÎªUPS2000-GϵÁлùÓÚÔÚÏßË«±ä»»¼¼Êõ£¬ÎªÐ¡Ðͳ¡¾°µÄÀíÏ빩µç½â¾ö·½°¸£¬¿ÉÈ«ÃæÏû³ý¸÷ÀàµçÍøÎÊÌ⣬֧³Ö»ú¼Ü»òËþʽ°²×°£¬Ð§ÂÊ×î¸ß¿É´ï95%£¬²¢ÒÔÆäÓÅÒìµÄЧÂÊÌØÐÔ»ñµÃÁËÓ¢¹úÕþ¸®°ä·¢µÄECA½ÚÄÜ ÈÏÖ¤ÓëÈ«ÇòÊ×Åú¡°ÄÜÔ´Ö®ÐÇ¡±ÈÏÖ¤¡£
Ó¦Óó¡¾°UPS2000-G-6K/10K
•ÖÐСÐÍÆóÒµ¡¢´óÐÍÆóÒµ·ÖÖ§»ú¹¹¡¢ÒøÐÐÍøµãµÈСÐÍ»¯Êý¾ÝÖÐÐÄ
•ÍøÂ硢ͨÐÅϵͳ¡¢×Ô¶¯¿ØÖÆϵͳ½»Á÷¹©µç
•¾«ÃÜÒÇÆ÷É豸µÄ½»Á÷¹©µç
ÌØÐÔÓë¼ÛÖµ
¿É¿¿
•ÊäÈë¶Ë¿Ú5kA·ÀÀ×Éè¼Æ£¬´ó·ù½µµÍÀ×»÷ʧЧÂÊ
•Ä¸ÏßµçÈÝ¡¢·çÉÈ¡¢µç³ØµÈ¹Ø¼ü²¿¼þʧЧÌáÇ°Ô¤¾¯£¬ÔÚ¹ÊÕÏ·¢Éú֮ǰÌáÐÑ¿Í»§Î¬»¤£¬±äʺóά»¤ÎªÊÂÏȱ£Ñø
•³¬¿íµçѹÊäÈ뷶Χ£¬ÓÐЧ¼õÉÙתµç³Øģʽ´ÎÊý£¬ÑÓ³¤µç³ØÊÙÃü
¸ßЧ
•ÔÚÏßģʽÏ£¬6kVAЧÂÊ94%£¬10kVAЧÂÊ94.5%£¬15/20kVAЧÂʸߴï95%
¼òµ¥
•¼æÈÝ»ú¼Ü/Ëþʽ°²×°£¬ÊÊÅ䲻ͬ°²×°»·¾³
•×ÔÊÊÓ¦²¢»ú¼¼Êõ£¬Ö§³Ö¶à´ï4̨µÄ²¢»ú
•NetEcoÍø¹ÜϵͳÇáËÉʵÏÖ¼¯ÖÐÔ¶³Ì¹ÜÀí
¼¼Êõ²ÎÊý
¶î¶¨ÈÝÁ¿£¨kVA/kW£© | 6/5.4 | 10/9 | 15/13.5 | 20/18 |
ÊäÈëÊä³öÖÆʽ | µ¥½øµ¥³ö | µ¥½øµ¥³ö»òÈý½øµ¥³ö | µ¥½øµ¥³ö£¬Èý½øµ¥³ö»òÈý½øÈý³ö |
Ö÷·ÊäÈë | ÊäÈëÖÆʽ | L+N+PE | L+N+PE/3Ph+N+PE |
¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | L-N: 220/230/240Vac |
ÊäÈëµçѹ·¶Î§ | L-N: 80¡«280Vac |
ÊäÈëƵÂÊ·¶Î§ | 40¡«70Hz |
ÊäÈ빦ÂÊÒòÊý | 0.99 |
ÅÔ·ÊäÈë | ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | L-N: 220/230/240Vac |
ÊäÈëƵÂÊ·¶Î§ | 50/60¡À6Hz |
µç³Ø | µç³Øµçѹ | 192¡«240Vdc (³¤»ú) | 384¡«480Vdc£¬32¡«40½Ú¿Éµ÷£¬Ä¬ÈÏ40½Ú |
Êä³ö | Êä³öÖÆʽ | L+N+PE | L+N+PE/3Ph+N+PE |
Êä³ö²å×ù | 2¡ÁC13 (10A) | - |
¶î¶¨Êä³öµçѹ | 220/230/240Vac¡À1% | L-N: 220/230/240Vac¡À1% |
Êä³öƵÂÊ | ͬ²½×´Ì¬Ï£¬¸ú×ÙÅÔ·ÊäÈ룻µç³Øģʽ: 50/60¡À0.05% |
¹¦ÂÊÒòÊý | 0.9 |
²¨ÐÎʧÕæ | ÕýÏÒ²¨£¬THDv£¼2% |
ЧÂÊ | 94% | 94.5% | 95% |
»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | 0¡«40oC |
´¢´æÎÂ¶È | -40¡«70oC |
Ïà¶Ôʪ¶È | 0%¡«95% (ÎÞÀäÄý) |
º£°Î¸ß¶È | º£°Î¸ß¶È²»Ó¦³¬³ö1000m£¬1000mÒÔÉϲο¼IEC62040-3 ±ê×¼½µ¶î£¬×î¸ß4000m |
ÔëÒô | £¼55dB | £¼58dB |
¸ß¡Á¿í¡ÁÉî (mm) | 86¡Á430¡Á615 | 130¡Á430¡Á757 |
ÖØÁ¿ | 14kg | 16kg | 32kg |
ÈÏÖ¤Óë±ê×¼ | YD/T 1095-2008£¬EN/IEC 62040-1£¬EN/IEC 62040-2£¬EN/IEC 62040-3£¬TLC £¬CE£¬CB£¬ RoHS£¬Reach£¬WEEEµÈ |
ͨѶ | USB (¿ÉÑ¡RS485/¸É½Óµã/SNMP) |
×¢£º1¡¢¸Ã»ªÎªUPS²»¼ä¶ÏµçԴϵÁÐÖ»×öÉÌÒµ/¹¤ÒµÓÃ;£¬²»¿ÉÓÃ×öÉúÃüÖ§³ÖÀàÉ豸µÄµçÔ´
2¡¢¶Ô¹Øϵµ½ÖØ´ó¾¼ÃÀûÒæ»ò¹«¹²°²È«µÄÖØҪϵͳ£¬±ØÐë²ÉÓÃTIA942¹æ¶¨µÄTIER3»òTIER4À๩µç¼Ü¹¹£¬¼´Ë«Â·¸ø¸ºÔع©µç¡£