产品简介
华为UPS5000-E电池一体化解决方案基于在线双转换技术和电池模块化预集成设计,实现现场快速部署和安装、智能管理、无人值守和简单运维,从而为客户提供可靠、高效和简单的模块化UPS。
应用场景
功率模块: 25kVA/2U
•中小型数据中心
•中小型企业电信和互联网交换机机房
•区域网络和通讯设备机房
•金融等行业分支机构机房
特性与价值
可靠
•138~485Vac超宽输入电压范围,延长电池寿命,适应恶劣电网 环境
•控制模块冗余设计,消除单点故障
•辅助电源和风扇冗余设计
•智能电池管理:实时监测电池温度,故障预警,提高电池系统可靠性
高效
•超高效率,系统效率可达96%
•支持智能休眠技术,保持冗余同时,提升系统效率
•一体化设计,节省占地面积50%
简单
•功率模块、旁路模块、控制模块、电池模块均模块化设计,简单安装和运维
•7英寸LCD图形化显示,易操作,清晰显示状态和运行数据
•支持多种通讯方式,包括RS485、SNMP、干接点等
•NetEco网管系统轻松实现集中远程管理
技术参数
型号 | UPS5000-E-(25-75kVA)-BF |
容量(kVA/kW) | 25kVA/kW | 50kVA/kW | 75kVA/kW |
输入 |
| 额定电压 | 380/400/415Vac |
| 电压范围 | 138~485Vac |
| 输入制式 | 3Ph+N+PE |
主路 | 频率范围 | 40~70Hz |
| 电流谐波 | <3% (100%线性负载) |
| 功率因数 | 0.99 |
| 额定电压 | 380/400/415Vac |
旁路 | 频率范围 | 50/60Hz,旁路频率跟踪范围 (可调, 0.5~6Hz, 默认±2Hz) |
| 输入制式 | 3Ph+N+PE |
输出 | 额定电压 | 380/400/415Vac |
输出频率 |
| 同步状态下,跟踪旁路输入;电池模式:50/60Hz±0.05% |
输出功率因数 | 1 |
电压谐波 |
| THDv<1% |
输出制式 | 3Ph+N+PE |
系统效率 |
| 可达96% |
过载能力 | ≤110%时,60min后转旁路输出;≤125%时,10min后转旁路输出;≤150%时,1min后转旁 路输出 |
环境 | 工作温度 |
| 0~40oC |
存储温度 | -40~70oC |
相对湿度 |
| 0%~95% (无凝露) |
海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3 标准降额,最高4000m |
噪音 |
| <65dB |
其他 | 系统并机数量 | 4 |
一体柜备电 |
| 标准配置2~4组电池 (8~16个电池模块) |
电池柜 (选配) 备电 | 可选电池柜,1~8组电池(4~32个电池模块)/柜,最大支持4柜并联 |
电池模块 |
| 可配置含电池电池模块或空电池模块,典型电池配置:12V 9Ah×10节 |
高×宽×深 (mm) | 2000×600×1100 |
重量(满配 | ) | 890kg | 910kg | 930kg |
认证与标准 | YD/T 2165-2010,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,CE,CB, RoHS,Reach,WEEE等 |
通讯 |
| SNMP,RS485,干接点 |
注:1、该华为UPS电源系列只做商业/工业用途,不可用做生命支持类设备的电源
2、对关系到重大经济利益或公共安全的重要系统,必须采用TIA942规定的TIER3或TIER4类供电架构,即双路给负载供电。