UPS5000-E系列(50800kVA)为华为融合了在数字技术与电力电子技术的优势推出的新型模块化UPS,基于高性能DSP的全数字控制与高速通信技术实现业界最优扩展性和可用性。其优异的可用性、高效率及智能化设计完美匹配了云计算时代数据中心快速灵活、高效运营的需求。

应用场景

 


• 大型数据中心,IDC机房

• 容灾备份中心

• 企业总部数据中心


 

UPS5000-E-200/300K


 

 

产品特性

 

可靠

• UPS功率、旁路、控制模块全冗余设计,无任何单点故障

• 138485Vac宽输入电压范围,适应各种恶劣电网

• PF(感性/容性)0.5以上不降额,完美匹配各种负载

• 高温、高湿、盐雾、粉尘等专项环境可靠性验证,消除环境因素对可靠性的影响

• iPower故障预警功能,电池、电容以及风扇等关键部件失效预 警,防止故障扩大


高效

• 数据中心最常用负载率高效,在线模式下40%负载率时效率可96%20%负载时效率可达95%

• 低载高效,极低负载率下情况下,智能轮换休眠技术,确保冗余同时提升UPS效率3%5%

• 空间利用高效,单机容量最大可达800kVA,节约占地50%,更 IT设备空间

简单

• 模块热插拔设计,功率、旁路、控制模块均支持热拔插,普通工程师5min完成维护

• 按需平滑扩容,单机可扩容至800kVA,可有效降低UPS初期投资,提升UPS运行效率

• 供配电状态实时监控,UPS供配电系统核心参数自动巡检,免除 人工巡视

技术参数

 

型号

UPS5000-E- 200K

UPS5000-E- 300K

UPS5000-E- 400K

UPS5000-E- 500K

UPS5000-E- 600K

UPS5000-E- 800K

额定容量 (kVA/kW)

50200

50300

50400

50500

50600

50800

功率模块数目

14

16

18

110

112

116

 

 

主路输入

输入制式

3Ph+PE(N线可选*)

额定输入电压

380/400/415Vac

输入电压范围

138485Vac305485Vac不降额,305138Vac线性降额至40%

输入频率范围

4070Hz

输入电流谐波分量

THDi3% (线性满载)

输入功率因数

0.99

旁路输入

额定输入电压

380/400/415Vac

旁路同步跟踪范围

50/60±6Hz

电池

电池电压

360528Vdc (3044节可调,默认40)

 

 

输出

输出制式

3Ph+N+PE

电压

380/400/415Vac±1%

频率

同步状态,跟踪旁路输入(市电模式)50/60Hz±0.05% (电池模式)

波形失真

100%线性负载下THDv1%

过载能力

110%负载60min后转旁路,125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路

 

系统

输出功率因数

1

系统效率

96%

并机能力

8

 

 

环境

工作温度

040oC

储存温度

-4070oC

相对湿度

0%95% (无冷凝)

工作海拔高度

海拔高度不应超出1000m1000m以上参考IEC62040-3标准降额,最高4000m

音响噪声

个人签名