华为UPS2000-G系列供电解决方案,所有关键器件均选用行业TOP3公司产品,并经过严格的可靠性测试,从源头消除产品潜在的可靠性隐患。
随着UPS使用年限的增加,风扇长期不间断的高速运转,老化磨损不可避免。一旦风扇转速降低甚至停转,电源中堆积的热量无法迅速散发出去,轻则导致UPS内部温度升高,使功率器件稳定性降低,老化速度加快,重则导致整个UPS系统因过温保护而自动关机,停止向负载供电。
UPS2000-G-15KRTL采用风扇转速检测和母线电容检测技术,实现了风扇异常和母线电容失效的预警,变事后维护为事前保养,消除潜在断电风险,保证供电可靠性,帮助用户业务稳步增长。UPS2000-G-15KRT在华为全球认证检测中心GCTC经了1000+测试项目,特别针对高温、高湿、积尘、硫化、盐雾等多种环境进行产品带载长期运行验证,全方位测试设计的可靠性。华为全球认证检测中心GCTC(可靠性实验室)是一个通过ISO17025实验室管理标准及国际认可的实验室,能够经过此实验室的验证,足以证明产品自身的卓越品质。
华为有“能源之星”之称的UPS2000-G系列提供了较好的就节能案例。低负载高效能是UPS2000-G的设计特点。在线模式下,UPS2000-G 6k可达94%高效,10k可达94.5%高效,而15k的华为UPS2000-G-15KUPS效率更可达95%,这样的效率可以说是业界第一同时,在极低负载率下仍保持高效率,大幅减少用户的运营成本。华为UPS2000-G-15KRTL支持N+X并联冗余,最多支持达四台并机,用户可通过LCD设置冗余X的值来提升供电系统可靠性等级,弹性灵活。
因为对于新建的数据中心,由于其非大负荷运行,因此其负载相对较低,而一个在低负载情况下可以提供高效能的UPS,就像华为UPS2000-G-15KUPS一样,可以为此数据中心节省大量的能耗损失,从而降低企业的运营成本。低负载高效能是因为华为UPS2000-G系列采用了最先进的拓扑设计以及高效低耗的元器件,让华为UPS2000-G-15KUPS平均效能可以达到95%。
容量 | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW |
---|
型号 | UPS2000-G-15KRTL | UPS2000-G-20KRTL |
输入 |
输入输出制式 | 单相输入单相输出/三相输入单相输出/三相输入三相输出 |
额定输入电压 | L-N: 220/230/240Vac |
输入电压范围 | L-N: 80-280Vac |
输入频率范围 | 40-70Hz |
电池电压 | ±(192-240)Vdc |
输出 |
输出电压 | L-N: 220/230/240Vac |
输出频率 | 同步状态,跟踪旁路输入(正常模式),50/60±0.1Hz(电池模式) |
输出波形 | 正弦波,THDv<2% |
输出形式 | OT接线端子排 |
系统效率 | 高达95% |
过载能力 | 125%负载5min后转旁路;150%负载1min后转旁路 |
环境 |
工作温度 | 0℃-40℃ |
储存温度 | -40℃-70℃ |
相对湿度 | 0%-95%(无冷凝) |
工作海拔高度 | 1000m |
噪音 | <58dB |
其他 |
高×宽×深(mm) | 130×430×685 |
重量 | 32kg |
通讯功能 | RS485、USB、SNMP、干接点等 |