UPS8000-D是专为大中型数据中心、服务器机房、网路计算机房、工业设备(如测量装置、工业自动化设备等)、精密仪器、应急及照明系统等设计的高性能正弦波双变换在线式UPS。
UPS8000-D采用先进的PFC-IGBT技术,并内置隔离变压器,在输入谐波小的同时,具备优良的抗负载冲击能力。而基于DSP的微处理器控制系统,也确保为关键负载提供高质量、高可靠的供电保证。
 

可靠逆变带有输出隔离变压器,具有良好的电气隔离,能优化输出波形、提高抗负载冲击能力
输入电压范围可达240-480Vac,可适用于电压波动较大的国家和地区
防电流反灌技术,有效保证系统的安全性
过载能力强,在110%负载时60min后转旁路,在125%负载时10min后转旁路,在150%负载时1min后转旁路,为客户负载关断提供时间

稳定可靠 Stable

逆变带有输出隔离变压器,具有良好的电气隔离,UPS的输入和输出不共地,能免除电网的干扰、提高抗负载冲击能力

输入范围可达240-480Vac,适用于极端电网

防电流反灌技术,有效保证系统的安全性

过载能力强,在110%负载时60min后转旁路,在125%负载时10min后转旁路,在150%负载时1min后转旁路

高效节约 Saving

效率可达94%以上,25%负载时效率可达93%,在冗余配置时依然具有良好的节能效果

智能休眠技术,在负载率较低时可使能,实现冗余前提下高效率运行

软启动技术等可提升油机配比至1:1.1,降低油机投资

采用IGBT整流技术,THDi<3%,降低对电网的谐波污染

柔性智能 Smart

支持多种类型电池,根据电池类型不同可设定四种模式

LED及图形化LCD显示,操作简便

智能均浮充管理、温度补偿、智能休眠等技术可延长电池寿命达50%

黑匣子功能,便于故障分析

简易灵活 Simple

最大支持8台并机,自适应检测,扩容简易

动态双母线技术,实现两个独立的N+X并机系统在紧急情况下的供电融合

功率单元模块化设计,维护快速简单

 

产品规格参数

型号      UPS8000-D-200K

额定容量      200kVA/180kW

输入

额定输入电压        380/400/415Vac

输入电压范围        240Vac-480Vac240Vac时降额至65%

输入制式        三相三线

输入频率范围        45-65Hz

输入电流谐波分量        THDi<3%

输入功率因数        0.99

旁路额定输入电压        380/400/415Vac

旁路输入制式        三相四线

旁路同步跟踪范围        ±2% (±1%-±6%可调)

电池电压        480V

输出

输出制式        三相四线

输出电压        380/400/415Vac±1%

输出频率        同步状态,跟踪旁路输入(市电模式)50/60Hz±0.05%(电池模式)

波形失真        100%线性负载下THDv<2%100%非线性负载下THDv<3%

输出功率因数        0.9

输出不平衡度        电压不平衡度:±1%;相位不平衡度:±1°

系统效率        最高≥94%

切换时间        0 ms

过载能力        110%负载60min后转旁路,125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路

环境

工作温度        0-40

储存温度        -25-70

相对湿度        0%-95%(无冷凝)

工作海拔高度        海拔高度不应超出1000m1000m以上每增加100m,所带负载减少1%

噪音         <68dB

其他

尺寸(**)      1900×1000×850mm

重量         1000kg

通讯功能        干接点、RS232SNMP Modbus

认证         泰尔、CE

产品配置

主机:

UPS8000-D-200K:输出功率180KW/200KVA,根据负载功耗及并机数目选择机型

蓄电池:

根据负载功率及备电时间选择备电方案

选配件:

通讯卡:

干接点卡:可选配干接点卡,直接通过I/O信号对UPS的状态进行监控

SNMP卡:可选配SNMP卡,便于UPS实现组网监控

Modbus卡:可选配Modbus/Jbus协议转换,便于进一步协议开发

并机系统选件:

并机组件:UPS并机需使用。

UGS:可实现将两个独立的单电源或双电源系统配置成双总线系统。

PSJ:可实现在没有静态开关的条件下,实现两系统为共同的设备供电。

其他选件:

电池冷启动选件:UPS在没有市电输入的条件下,可使用冷启动选件实现UPS直接从电池启动

电池开关盒:每组电池推荐选配对应的电池开关盒,以便在维修和出现短路等故障时能够断开与电池组的连接

电池温度传感器:电池温度传感器用于检测电池温度,传感器紧贴于电池表面

上进线柜:UPS上走线必配

产品描述PS8000-D-200K是专为大中型数据中心、服务器机房、网路计算机房、工业设备(如测量装置、工业自动化设备等)、精密仪器、应急及照明系统等设计的高性能正弦波双变换在线式UPS