华为UPS2000-A(1-10KVA) 价格面议

北京超杰海创科技发展有限公司

联系人:李经理

联系电话:15315581489


UPS2000-A-1KTTS,支持塔式安装,支持内置电池,可为分支机构、营业网点、办公等场景提供可靠的不间断供电。

UPS2000-A-1KTTS基于在线双变换技术,可全面消除各种电力故障的影响,有效保护负载不间断运行。系统效率高达96%,节约用户运行电费。高功率密度设计有效降低体积,更加节约空间,是供电保障场景的最佳选择。  

  • 可靠:优异的负载、电网与环境适应性,确保恶劣工况稳定运行,保障用户业务设备供电安全可靠;

  • 高效:ECO模式下转换效率高达95%,降低系统损耗50%以上,节约用户运营成本;

  • 易用:支持内置电池的一体化供电方案,高功率密度设计有效减少体积,比传统UPS系统大幅节省空间;

  • 智能:多种通讯方式可选,智能网管系统实现运行信息随时随地轻松监控。

       UPS2000-A 系列基于在线式双变换技术,是小容量场景的理想供电解决方案,可全面消除各类电网问题。 支持塔式安装,标机内置电池。
 

华为2000-A-1KTTS详细参数

 


基本参数


UPS类型              在线式

额定容量             1KVA

负载功能             负载电脑、服务器、路由器等通讯设备


输入输出参数

输入电压范围           AC 110-300V

输入频率范围           40-70HZ

输出电压范围           AC 200/208/220/230/240V

输出频率范围           市电模式50/60±3Hz,电池模式50Hz±0.05%Hz


电池和运行时间

电池类型              阀控式铅酸电池

电池容量              18-999Ah(可设置)


其它参数

其他性能     过载能力:
          环境温度0-35℃:
          105-110%:UPS在10分钟后会转旁路(市电模式)或者自动关闭(电池模式)
          110-130%:UPS在1分钟后转旁路(市电模式)或者自动关闭(电池模式)
          130-150%:UPS在3秒后转旁路(市电模式)或者自动关闭(电池模式)
          >150%:UPS在最多0.5秒后转旁路(市电模式)或者自动关闭(电池模式)
          环境温度35-40℃:
          105-110%:在5分钟后会转旁路(市电模式)或者自动关闭(电池模式)
          110-130%:UPS在30秒后转旁路(市电模式)或者自动关闭(电池模式)
          130-150%:UPS在1.5秒后转旁路(市电模式)或者自动关闭(电池模式)
          >150%:UPS在最多0.5秒后转旁路(市电模式)或者自动关闭(电池模式