配置标准电池包
Rack UPS配置了主机相同尺寸的标准电池包(供客户选择)。除要求C2KR、C3KR、C6KR标机配置一组标准电池包外,还要求C1KRS、C6KRS长效 机配置2组以上标准电池包,及C2KRS、C3KRS长效机配置3组以上标准电池包。标准电池包内电池均采用高品质的原厂松下蓄电池,以良好的电池质量, 保证UPS使用安全性与可靠性。
型号
| C1KR,C1KRS,C2KR,C2KRS,C3KR,C3KRS,C6KR,C6KRS
|
额定功率
| 1kVA/0.7kW,1kVA/0.7kW,2kVA/1.4kW,2kVA/1.4kW,3kVA/2.1kW,3kVA/2.1kW,6kVA/4.2kW,6kVA/4.2kW
|
输入相位
| 单相
|
额定输入
| 115~300VAC,176~276VAC
|
额定输出
| 200VAC
|
输入频率
| (40-60)Hz( 可调整 ),46-54Hz
|
输入功率因数
| ≥ 0.97,≥ 0.98
|
频率(Hz)
| 50 |
输出电压精度
| ±2%,±1%
|
输出频率精度
| 跟随市电 ( 市电模式下工作 ),50Hz±0.2Hz( 电池模式下工作 ),50(1±0.1%)Hz( 电池模式下工作 )
|
输出功率因数
| 0.7 滞后
|
输出电压失真度
| 带线性负载 <4% 带非线性负载 <7%,带线性负载 <2% 带非线性负载 <6%
|
输出过载能力
| 负载大于110%,工作30秒转旁路;负载大于 150%,投载 500 毫秒后转旁路
|
工作温度
| 0℃-40℃
|
存储温度
| 0℃ -40℃
|
环境湿度
| <95%
|
海拔高度
| <1000m
|
尺寸WHD(mm)
| 482x87x420,482.6x130x600
|
净重(Kg)
| 15,8.2,9.6,10.5,10,10.9,18.3,19.5
|
客户服务和支持
| 三年保修/24小时免费服务热线/全国联保
|
* 山特UPS电源公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知 |