北京UPS电源网-网络能源

论坛开放发布产品广告贴

论坛首页>>技术分享>>深圳山特C2KR 2KVA UPS电源报价

1首页上一页1下一页尾页
bjcjhc123
等级:普通会员
头衔: 高级会员
星数:
帖数:301
精华:0
积分:0
消息:
  查看资料
发布于:2019-06-05 09:03
字体大小: 1#

深圳山特C2KR 2KVA UPS电源报价

北京超杰海创科技发展有限公司

联系人:王静

电 话:13581894871

Q Q :2787919190

配置标准电池包 
Rack UPS配置了主机相同尺寸的标准电池包(供客户选择)。除要求C2KR、C3KR、C6KR标机配置一组标准电池包外,还要求C1KRS、C6KRS长效 机配置2组以上标准电池包,及C2KRS、C3KRS长效机配置3组以上标准电池包。标准电池包内电池均采用高品质的原厂松下蓄电池,以良好的电池质量, 保证UPS使用安全性与可靠性。

型号
C1KR,C1KRS,C2KR,C2KRS,C3KR,C3KRS,C6KR,C6KRS                                                                              
额定功率
1kVA/0.7kW,1kVA/0.7kW,2kVA/1.4kW,2kVA/1.4kW,3kVA/2.1kW,3kVA/2.1kW,6kVA/4.2kW,6kVA/4.2kW              
输入相位
单相
额定输入
115~300VAC,176~276VAC
额定输出
200VAC    
输入频率
(40-60)Hz( 可调整 ),46-54Hz         
输入功率因数
≥ 0.97,≥ 0.98
频率(Hz)
50
输出电压精度
±2%,±1%
输出频率精度
跟随市电 ( 市电模式下工作 ),50Hz±0.2Hz( 电池模式下工作 ),50(1±0.1%)Hz( 电池模式下工作 )
输出功率因数
0.7 滞后
输出电压失真度
带线性负载 <4% 带非线性负载 <7%,带线性负载 <2% 带非线性负载 <6%         
输出过载能力

负载大于110%,工作30秒转旁路;负载大于 150%,投载 500 毫秒后转旁路


工作温度
0℃-40℃
存储温度
0℃ -40℃
环境湿度
<95%
海拔高度
<1000m             
尺寸WHD(mm)
482x87x420,482.6x130x600          
净重(Kg)
15,8.2,9.6,10.5,10,10.9,18.3,19.5
客户服务和支持
三年保修/24小时免费服务热线/全国联保
山特UPS电源公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知


IP 属地:菏泽