APC公司的Smart-UPS VT,10kVA,400V
APC公司的Smart-UPS VT,10kVA,400V,带有2个电池模块(可扩展到4个),5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力
|
| 输出 |
| 输出功率容量 | 8.0 K瓦数 / 10.0 kVA | 最大可配置功率(瓦) | 8.0 K瓦数 / 10.0 kVA | 额定输出电压 | 400V 3PH | 输出电压注释 | 可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压 | 满负载效率 | 95.20% | 输出电压失真 | 满负荷时低于 5% | 输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值) | 输出频率(不同步) | 50Hz +/- 0.1%,额定50Hz | 其它输出电压 | 380, 415 | 负载高峰因素 | 3:01 | 拓朴 | 双转换联机 | 波形类型 | 正弦波 | 最大输出电流 | 16 | 旁路 | 内置维修旁路, 内置静态旁路 | 输入 |
| 额定输入电压 | 400V 3PH | 输入频率 | 47 - 70 Hz (自动适应) | 输入端子类型 | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 工作电压范围 | 304 – 477V | 满负载效率 | 95.20% | 其他输入电压 | 380, 415 | 最大输入电流 | 14.0A | 满负载下的输入功率因数 | 0.98 | 电池与运行时间 |
| 电池类型 | VRLA | 预装电池 | 2 | 典型充电时间 | 5小时 | 额定电池电压 | +/-192 V(分组电池的零线参考电压) | 空电池槽 | 2 | 预期电池寿命(年) | 3-5 | RBC™ 数量 | 2 | 可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 | 可选用电池 | APC-Smart-UPS-VT-10kVA-400V-2-4-5x8- | 电池电压放电结束 | + / -154 V | 通讯与管理 |
| 接口端口(多个) | DB-9 RS-232 , Smart-Slot | 控制盘 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 | 有声报警 | 声音和视觉报警:可配置延迟 | 紧急关断 | 是的 | 物理参数 |
| 高 | 1490mm , 149.0cm | 宽 | 523mm , 52.3cm | 深 | 842mm , 84.2cm | 净重 | 415.0kg | 毛重 | 445.91kg | 装运高度 | 1643mm , 164.3cm | 装运宽度 | 650mm , 65.0cm | 装运深度 | 1062mm , 106.2cm | 颜色 | Black | 每个运输托盘上产品数量 | 1 | 环境 |
| 工作温度 | 0 - 40 °C | 工作相对湿度 | 0 - 95 % | 操作高度 | 0-999.9米 | 存储温度 | -50 - 40 °C | 存储相对湿度 | 0 - 95 % | 存储高度 | 0-15000米 | 在设备表面1米外可听到的噪音 | 64.0dBA | 在线热耗散 | 1774.0BTU/hr | 保护等级 | IP 20 | 相符性 |
| 管理机构认证 | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | 标准质保 | 1 年维修或更换服务, 启动服务 |
SUVTP10KH2B4S FeaturesAPC公司的Smart-UPS VT,10kVA,400V,带有2个电池模块(可扩展到4个),5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 Smart-UPS VT 特点与优势可持续性欧盟针对UPS的行为准则 确保在欧盟销售的UPS具备高效率
营销特色手动维护旁路 不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。 可扩展的运行时间 需要时允许快速增加更多的运行时间 双电源输入 将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。 Network manageable 通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理. 输入功率因数校正 通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。 热插拔电池 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
产品分销Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe
-