华为UPS2000-G-6KRTS 6000va/4800报价

基本参数
  • UPS类型在线式
  • 额定容量6KVA
  • 额定功率5400W
  • 额定电压AC 220/230/240V
  • 负载功能电脑、打印机、服务器、路由器等通讯设备


输入输出参数
  • 输入配线1Ph(L/N)+PE,单相输入3Ph(L1/L2/L3/N)+PE,三相输入
  • 输入电压范围AC 80-280(AC 80-176V,负载在40%-100%间线性降额)V
  • 输入频率范围40-70HzHz
  • 输入功因单相输入:>0.99,三相输入:>0.95
  • 输出电压范围AC 220/230/240(通过LCD设置电压等级来选择不同的电压制式)V
  • 输出频率范围市电模式时,UPS输出频率跟踪输入频率,50/60Hz±6Hz;电池模式50/60Hz±0.05%Hz
  • 电流峰值比3:1
  • 输出功因0.9
  • 其它输入参数空载损耗:<90W
    开机电压:AC 120-280V
    发电机接入容量:最小1.5倍UPS额定容量
  • 其它输出参数输出电压精度:±1%
    输出波形失真度(THDu):<4%,非线性负载,<2%,线性负载


通信和管理
  • 过载能力市电模式:105-125%,5min;125-150%,1min;≥150%,0.1s
    电池模式:105-125%,10s;125-150%,1s;≥150%,0.1s
    旁路模式:<125%,连续工作;125-150%,1min;≥150%,0.1s
    ECO模式:同旁路过载能力


电池和运行时间
  • 后备时间额定满载:>4分钟
  • 电池类型VRLA,12V DC,阀控式铅酸电池
  • 电压电流240V DC
  • 电池容量9AH
  • 充电时间3小时内回充大于90%,6kVA /10kVA标准机;6kVA /10kVA长延时机,15kVA/20kVA由接入电池容量决定


环境
  • 工作环境工作温度:0-40℃,工作湿度:0-95%
  • 存储环境存储温度:-40-70℃
  • 操作高度1000m不降额
    1000-4000m参考IEC62040-3降额


其它参数
  • 外观尺寸430×86×585mm
  • 产品重量16kg
  • 其它性能动态电压瞬变范围:±5%
    平均频率跟踪速率单机时:0.5-2Hz/s,并机:0.5-1Hz/s
    发生过载,切断pL上的负载,再重新进行过载判断。
    电池模式下,当电池电压低于某设定值时,切断pL上的负载。
    电池模式下,当电池放电时间超过某设定值时,切断pL上的负载。
  • 其它特点单进单出