艾默生ups电源UH31-10-20KVA报价

应用领域

ISP应用,中小规模的网管系统/机房,业务服务器群,工业过程控制应用,中小规模的办公自动化,精密仪器设备,医疗设备等

 

性能特点

三进单出,380V/220V

纯在线,双变换-提供最佳供电质量

基于DSP的全数字控制技术-带来更高可用性

标配输入防雷板-超强地域适应性

支持多种接口,多种平台的网络监控-方便IT客户的管理

超强缺相工作能力-确保电网极端情况下的稳定供电

基于最新IGBT的整流/逆变电路-带来完美输入/输出电气性能

输入功率因数校正技术(PFC)-节能,降低系统成本

超宽输入电压抗扰范围-适应恶劣电网环境

智能化电池管理-保护电池,延长电池寿命

中英文界面-方便用户使用

 

系统特点

全数字控制,全面提高可靠性,MTBF平均无故障时间(以美*标计算):10-20KVA 30万小时

智能化网络管理,可实现lnternet/lntranet远程网络监控和65000台多区域UPS集中管理

业内最强的电网适应能力,相电压120~276VAC,50Hz ±10%,320VAC 1小时不损坏,满足恶劣电网环境,160VAC以上满载运行,160~120VAC承载能力线性递减,120VAC可带半载

多级防类保护,保证网络系统安全运行,C级防雷(选件)20ms雷击电流,D级防雷(内值)8/20ms6KV/3KA混合波

符合国际安规及电磁兼容标准,功率因数>0.95,电磁兼容通过EN50091

三进单出产品10~20KVA具有业内独有的缺相工作能力,相电压在≥176VAC式缺医相UPS可称单50%负载,缺两相UPS可承担25%负载

智能化电池管理,大幅延长电池寿命,可进行电池放电终止保护电压自动调节、自动均衡浮充管理、电池容量和故障检测,自主均流的可并联充电器能根据需要选配扩容,保证长延时UPS系统充电需要

 
技术参数
型号UH31-0100LUH31-0150LUH31-0200L
容量10KVA15KVA20KVA
噪声<55Db(1米)<60Db(2米)
输入
额定电压线电压380Vac
电压范围
1、相电压在176~276V范围内,满载工作;
2、只要有一相电压在120~176V范围内,按三相中最小输入电压线性递减,相电压120V时,可50%满载工作;
缺相工作情况
1、缺一相的情况:另两相电压在176~276V范围内,50%满载工作;另两相中只要有一相电压在120~176V内, 线性递减,120V时,可25%满载工作;
2、缺两相的情况:剩下的一相电压在176~276V,25%满载工作;120~176V线性递减,120V时,可12.5%满载工作
频率45--~55Hz
输入方式三相四线制
功率因数>0.95(额定电压下)
输出
功率因数标准0.7(可达0.8)
电压220Vac±1%
电压失真度线形负载<0.3%; 非线形负载<5%
逆变器过载能力(市电或电池)
105%<负载<125%时,10分钟后转旁路数处;
125%<负载<150%时,1分钟后转旁路数处;
负载>150%时,200Ms后立即转旁路数处;
峰值因数3︰1
旁路工作电压120~253Vac
整机工作效率最高可达92%(逆变效率大于96%)
市电掉电转换时间零转换
系统
面板显示方式LED+LCD(中英文可选)
安全规范要求CCEE,EN60950
可承受的最高输入电压线电压554Vac,1小时(静态)
电磁兼容要求
传导:EN55022ClassA
辐射:EN55022ClassA
抗扰性满足EN61000-4-2,3,4,6,8,11Level Ⅲ,EN61000-5Level Ⅳ
MTBF(系统)30万小时
MTTR(板级维修)1小时
绝缘电阻>2M(500Vdc)
绝缘强度(输出对地,输入对地)2820Vdc, 漏电流<3.5mA
电涌保护IEC60664-1-Ⅳ
冗余技术串联热备份
 
产品外形尺寸与质量
型号宽×高×深(mm)重量(㎏)
UH31-0100L 
280×875×770
97
UH31-0150L116
UH31-0200L116