北京UPS电源网-网络能源

论坛开放发布产品广告贴

论坛首页>>山特>>湖北 山特C1K/ups电源1KVA/800W

1首页上一页1下一页尾页
kehua123
等级:普通会员
头衔: 论坛元老
星数:
帖数:1207
精华:0
积分:0
消息:
  查看资料
发布于:2019-05-30 13:22
字体大小: 1#

湖北 山特C1K/ups电源1KVA/800W

湖北 山特C1K/ups电源1KVA/800W

型号:C1k  1kva

联系人:王奇   联系电话:13001105283


      UPS不间断电源在用于冷却功率驱动器件的散热风扇中存在有可动的机械部件,其余部件由固态电子元件构成,且风扇都是长寿命设计的,因此不存在磨损的问题。基于上述原因,除确保UPS不间断电源总是运行在恒温和洁净工作环境之外,还要经常记录和定期巡视,如果用户能执行有序的维护操作和执行及时的UPS电源运行记录检查,则可确保UPS电源时刻运行在最佳状态。定期及时完整的观察运行维护记录,可及早的发现可能导致出现严重事故的隐患或苗头。

操作人员在执行每日例行巡检,并注意检查如下部件:

 

1)现场观察UPS不间断电源不间断电源显示控制操作面板,确认山特UPS不间断电源液晶显示面板上的各项图形显示单元都处于正常运行状态,所有电源的运行参数都处于正常值范围内,在显示的记录内没有出现任何故障和报警信息。

 

2)检查是否有明显的过热痕迹。

 

3)观察UPS不间断电源所带负载量,和电池后备时间是否有变化,如有变化检查有无增加负载、负载现在的运行情况和负载是否有不明故障。

 

4)注意音响噪音是否有可疑的变化,特别注意听UPS不间断电源的输入、输出隔离变压器的响声,当出现异常的“吱吱声”时,则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。

 

5)确保位于机柜上的风扇的排空气的过滤网没有任何堵塞物。

 

6)当发现UPS不间断电源的输出电压异常升高时,应检查UPS不间断电源的滤波电容是否完好

 

如有可能,记录上述巡检结果,分析是否有任何明显的偏离正常运行状态的事情发生。


山特UPS中电池组的寿命最大化



1、定期检查



定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30mΩ以下。


山特UPS电源在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠UPS电源内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。


2、重新浮充


山特UPS电源停机10天以上,在重新开机之前,应在不加负载的条件下启动UPS电源以利用机内的充电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。


山特UPS电源长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,造成蓄电池因“储存过久”而失效报废,它主要表现为电池内阻增大,严重时内阻可达几Ω。


我发现:在室温20℃下,存储1个月后,电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用,它的可使用容量变为额定容量的80%。如果储存温度升高,它的可使用容量还会降低。


因此建议用户最好每隔20°C个月有意地拔掉市电输入,让UPS电源工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载为额定输出的30%左右时,约放电10min即可。




山特ups不间断电源MT500/1000 PRO


针对高档网络设备、IT设备


MultiPower(MT)系列UPS是针对高档网络设备、IT设备而设计的全能上网型UPS。输入电压范围超宽,并能提供多种安装、监控方式。


立式、卧式、机架式三种安装方式


独特的外形设计。无论用户的应用环境如何改变,MT都可以随需而变,从而有效保护了客户的投资。


单独配置稳压输出电源插座

独立的稳压输出插座可外接打印机或扫描仪等电脑外设,避免了复杂的外部连线,同时可对设备进行突波保护。


特别配置浪涌保护插座

配备RJ45/RJ11网络保护接口,对上网设备进行突波保护。


宽稳压输入范围

当电压输入范围达到148~294VAC(超强模式)、频率范围45~55Hz,UPS仍可通过稳压输出,不会转换为电池放电模式,特别适用于电力环境恶劣的地区。更可搭配发电机使用(其他同类产品通常不具备如此宽的稳压输入范围)。


智能插卡

机器配有智能插槽,除标准串口电源智能管理模式外,通过选购USB卡、Webpower卡、AS400卡、EMD环境监控器等监控配件,可实现多种模式的UPS远程监控管理。


长效型、延时型供电设计(1kVA)

为了满足不同用户对UPS后备时间需求, MT系列分为三种型号:标准型、延时型和长效型。

标准型UPS可满足普通用户对不间断电源需求。

延时型UPS配有山特原装电池箱,可提供更长的后备时间,适合电力环境恶劣的地区使用。

长效型UPS可外接电池箱,特别适合长时间供电不足的地区使用。


IP 属地:北京
相关帖子
收藏 顶 0 踩 0
0
1首页上一页1下一页尾页
×
seo seo

消息内容

×
消息长度最多可添加100个汉字或者200个字母

回复内容

×

编辑回复内容

×