北京UPS电源网-网络能源

论坛开放发布产品广告贴

论坛首页>>APC>>APC ups电源 SURT3000UXICH

1首页上一页1下一页尾页
lfy123123
等级:普通会员
头衔: 论坛元老
星数:
帖数:695
精华:1
积分:0
消息:
  查看资料
发布于:2019-04-25 09:58
字体大小: 1#

APC ups电源 SURT3000UXICH

北京超杰海创科技发展有限公司

联系人:李福一

联系电话:17710812003

QQ:1702807691

输出

  • 输出功率容量
    2.1 K瓦数 / 3.0 kVA
  • 最大可配置功率(瓦)
    2.1 K瓦数 / 3.0 kVA
  • 额定输出电压
    230V
  • 输出电压注释
    可设置为220、230或240 输出电压
  • 满负载效率
    91.0 %
  • 输出电压失真
    低于 3%
  • 输出频率(与主频率同步)
    50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
  • 其它输出电压
    220, 240
  • 负载高峰因素
    03:01
  • 拓朴
    双转换联机
  • 波形类型
    正弦波
  • 输出连接
    (2) IEC 320 C19 (备用电池)
    (8) IEC 320 C13 (备用电池)
    (2) IEC Jumpers (备用电池)
  • 旁路
    内部旁路 (自动会人工)

输入

  • 额定输入电压
    230V
  • 输入频率
    50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)
  • 输入端子类型
    IEC-320 C20
  • 工作电压范围
    160 – 280V
  • 可调整的输入电压范围
    100 - 280V
  • 电源线数目
    1
  • 满负载效率
    91.0 %
  • 其他输入电压
    220, 240

电池与运行时间

  • 电池类型
    没有内部电池 - 使用外部电池系统
  • 空电池槽
    2
  • 预期电池寿命(年)
    --
  • 可自动检测、可扩展的延时时间
    1
  • 可选用电池
    APC-Smart-UPS-RT-3000VA-230V-

通讯与管理

  • 接口端口(多个)
    DB-9 RS-232 , Smart-Slot
  • 控制盘
    LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、
  •                                                                               “更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。
  • 有声报警
    市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
  • 紧急关断
    是的
  • 可用的智能插槽数量
    1

浪涌保护及滤波

  • 浪涌能量额定值
    480焦耳
  • 滤波
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through :
  •                                                                                  zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

  • 432mm , 43.2cm
  • 130mm , 13.0cm
  • 673mm , 67.3cm
  • 机架高度
    3U
  • 净重
    36.36kg
  • 毛重
    45.46kg
  • 装运高度
    347mm , 34.7cm
  • 装运宽度
    603mm , 60.3cm
  • 装运深度
    980mm , 98.0cm
  • 颜色
    Black
  • 每个运输托盘上产品数量
    6.0

环境

  • 工作温度
    0 - 40 °C
  • 工作相对湿度
    0 - 95 %
  • 操作高度
    0-3000米
  • 存储温度
    -15 - 45 °C
  • 存储相对湿度
    0 - 95 %
  • 存储高度
    0-15000米
  • 在设备表面1米外可听到的噪音
    55.0dBA
  • 在线热耗散
    655.0BTU/h
  • 架式/塔式 转换
    当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资
  • 即插即用外部电池
    向 UPS 增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电
  • 闪存可升级固件
    使用 FTP 远程安装固件的修订版。