山特C2KS(2KVA) 价格面议

北京超杰海创科技发展有限公司

联系人:李经理

联系电话:15315581489

山特城堡C1-3kVA先进的数字化控制技术,在解决9种电力问题(市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波失 真、其他)的基础上,进一步提高了产品的适应性和可靠性,为用户设备以及UPS 本身提供万无一失的保障。

山特C1-3kVA主要应用场景描述: IT 及网络设备 小型服务器及工作站、交换机和监控设备 嵌入式及自动化控制系统 ATM柜员机、自动售票机、电力及铁路信号系统、SCADA监控系统 办公及商务设备 办公电脑、打印机、扫描仪、POS机等设备。

山特城堡C1-3kVA技术参数

型号


C1K

C1KS

C2K

C2KS

C3K

C3KS

容量

VA/W

1000VA/800W

2000VA/1600W

3000VA/2400W

输入参数

输入电压范围

115~300VAC 

频率范围

40Hz-70Hz

输入连接

国标

输入谐波失真

< 10% 非线性满载

输入功率因数

≥0.98

输出参数

输出电压

220VAC

输出精度

±2%

输出连接

GB 10A *2

GB 10A *2

GB 10A *4

GB 10A *4

GB 10A*3
+输出端子台

GB 10A*3
+输出端子台

锁相范围

46-54Hz/54-66Hz

输出频率(电池模式)

50/60Hz±0.05Hz

电流峰值比

3:1

输出谐波失真

<4%  (线性负载)

<7% (非线性负载)

输出波形

纯净正弦输出


过载能力

市电模式

105%~150% : 47s~25s 
150%~200% : 25s~300ms 
>200% : 200ms

电池模式

效率

市电模式

>89%

>90%

>90%

电池及充电参数

电池电压

24VDC

36VDC

48VDC

72VDC

72VDC

96VDC

电池类型

9AH

取决于用户需求
和配置

9AH

取决于用户需求
和配置

9AH

取决于用户需求
和配置

后备时间

>4.5min

>4.5min

>4.5min

回冲时间

7小时回冲至90%

7小时回冲至90%

7小时回冲至90%

充电电流

1.0A

6.0A

1.0A

6.0A

1.0A

6.0A

转换时间

电池模式<-->市电模式

0ms

0ms

0ms

0ms

0ms

0ms

显示

LED

负载/ 电量/ 输入/ 输出/ 运行模式

物理参数

(WxHxD)mm

144x229x345

144x229x345

190x328x393

190x328x393

190x328x393

190x328x393


环境参数

运行环境温度

0-40℃

运行环境湿度

20-90%(无凝露)

噪声

<45dB @ 距离1 米

<50dB @ 距离1 米

标准和认证


IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943
TLC/节能认证/广电认证/CQC Ready

通讯和监控

RS232

标配

扩展插槽( 选配)

可选择NMC 卡,CMC 卡, AS400 卡或 USB 卡

EPO ( 选配)

急关断










IP 属地:北京