山特UPS电源1-3KVA的输入端不主张接漏电开关,最好不加,但关于6K—20KVA的UPS输入端是必定不能接漏电断路器的,其漏电电流最大为输入的5%,比方6KVA的满载电流40A ,那么漏电电流为2A.关于输出接漏电开关是没有要求的。能够接也能够不接。 特别注意山特给出的1KVA的UPS的输入侧的漏电不超过3.5毫安。这是指正常的状况下完好的UPS.所以一次侧接漏电的维护电流不得小于3.5毫安。 UPS前段不能设备漏电维护设备是UPS职业的一个弊端,也是至今没有一个厂家能够处理的,通俗的说UPS自身就是一个漏电设备,因为UPS在线作业的时分要对市电进行滤波,整流,稳压这时分就有些杂波,小电流就会通过底线释放掉这时分就会引起漏电维护器的误动作.所以在UPS的前端必定不能设备漏电维护设备. 一般UPS为了滤除共模搅扰, L N线对地都有滤波电路,UPS作业时分,因为滤波电路电容对PE的效果,很简单导致L N线上的电流不持平,而一般漏电维护器的设置电流为60MA,大点的为300MA,很简单导致漏电维护器的误维护.所以,一般UPS的前端是不能加装漏电维护器的 所以UPS 自身是不能够带漏电维护的。
山特UPS电源漏电维护开关的动作原理: 深圳山特UPS漏电维护开关的动作原理是在一个铁芯上有两个组一个输入电流绕组和一个输出电流绕组当无漏电时输入电流和输出电流持平在铁芯上二磁通的矢量和为零就不会在第三个绕组上感应出电势不然第三绕组上就会感应电压构成经扩大去推进执行机构使开关跳闸。山特UPS电源前面加漏电维护开关虽然UPS电源无漏电现象但因为高次谐波在铁芯中构成的磁通矢量和因为铁芯的磁滞效果而不能为零于是就呈现了相似漏电的假象使漏电维护器频频跳闸。所以咱们尽量不要在山特UPS电源的沟通输入端尽量防止运用带漏电维护的断路器开关。
山特ups电源负载回路不能装带漏电维护的断路器 UPS为了消除共模搅扰零、前方对地之间都加了滤波电容零、火对地都有电流可能形成零、前方上电流不等从而使带漏电的断路器跳闸。所以山特ups电源前级及负载回路不能装带漏电维护的断路器避免形成山特ups电源及其负载意外掉电。这里要指出的是用户配UPS的首要意图是为了重要设备如计算机等的安全运转而不是为了保证人员安全。
以上的文章可以得出这样的结论,在山特ups电源的输入端是不可以加漏电保护器的,如果在山特ups输出端加装漏电保护器,也不是未尝不可,也可以不装漏电保护器,因为山特ups主机内部自带保护,会对供电设备起到保护的作用。
更多理士蓄电池咨询也可浏览www.lishi-power.com进行查看
更多赛特蓄电池咨询也可浏览www.ups37.com 进行查看
更多山特蓄电池咨询也可浏览www.huanweidy.com 进行查看
更多华为ups电源咨询也可浏览www.jrspor.com 进行查看