北京超杰海创科技发展有限公司
联系人:李经理
联系电话:15315581489
伊春代理华为不间断电源RMS-MODBUS01A咨询95w3
UPS不间断电源应用领域越来越广泛,UPS不间断电源产品也不断的更新,UPS不间断电源应用领域不同,地区不同,我们的市电输入也不同,UPS不间断电源根据不同的使用领域环境,设计出应对不同领域市电输入,设备要求输出电压常用的三种输入输出模式,下面就给大家介绍一下UPS不间断度常用的3种输入输出方式:
2000-A系列涵盖了1-10kVA的容量范围,支持塔式安装,1-3kVA支持内置电池,可为分支机构、营业网点、办公等场景提供可靠的不间断供电。
UPS2000-A系列基于在线双变换,可消除各种电力故障的影响,有效保护负载不间断运行。系统效率高达96%,节约用户运行电费。高功率密度设计有效降低体积,更加节约空间,是供电保障场景的选择。规格
参数
UPS2000-A-1 kVA
UPS2000-A-2 kVAUPS2000-A-3 kVAUPS2000-A-6 kVAUPS2000-A-10 kVA
额定容量(kVA/kW)
1kVA/0.8kW
2kVA/1.6kW3kVA/2.4kW6kVA/5.4kW10kVA/9kW
输入输出制式
L+N+PE
L+N+PE(标准版)
L+N+PE/L+L+PE(版)
额定电压
220/230/240Vac
220/230/240Vac(标准版)
208/220/230/240Vac(标准版)
电池电压
标机
24Vdc
48Vdc
72Vdc
192Vdc(标准版)
240Vdc(版)192Vdc(标准版)
240Vdc(版)长机36Vdc 72Vdc 96Vdc 192-240Vdc192-240Vdc
过载能力
110%过载10分钟后转旁路
130%过载1分钟后转旁路
150%过载30秒后转旁路
125%过载5分钟后转旁路
150%过载1分钟后转旁路
输出功率因数
0.8
0.9
效率
88%
89%
90%
96%
噪音
< 50 dB
< 55 dB
深×宽×高(mm)
282×145×220397×145×220421×190×318(标机)
397×145×220(长机) 605×250×580
通讯功能
USB/RS232/RS485/干接点
USB/SNMP/RS485/干接点
1、单相输入/单相输出形式
如果容量比较小,单入形式的不间断电源挂在任何一相入户的市电上都不会对入户市电的三相配平衡问题造成麻烦,而负载容量较小,UPS采用单相输出其输出线径(电流值)都不大,可以采用单相逆变器设计,因此小容量(一般15KVA以下)的UPS多采用单入/单出形式。
2、三相输入/单相输出形式
在容量稍大时,采用三相输入,自动平均分配输入电流,从而有效解决配平问题。8~20KVA容量范围内的UPS采用单相逆变器、单相旁路输入的三入/单出形式较多。
3、三相输入/三相输出形式
输入、输出都采用三相形式,使每个单相输出的电流不至过大。在某些特殊场合,也使用容量较小的三相输出形式UPS,主要是小容量三相负载而设计的。在购买三相输出形式的UPS时,应考虑UPS的不平衡带载能力,通常应选购具有100%不平衡带载能力的UPS。因此,具有更加稳定的不平衡带载能力。
以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的电源设备,是通信设备,计算机系统等不得断电的系统不可缺少的外围设备之一,它的作用是在外界中断供电的情况下,及时给计算机等设备供电,以免影响通信的中断,重要数据的丢失和硬件的损坏。 检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏,3,若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路,4,若波形产生电路无PWM控制信号输出。 UPS电源的概念就是不间断电源的意思,主要就是蓄电池和UPS电源主机连接,将直流电转换成市电的一种电源设备,采用监控系统可以将易事特UPS电源转变成真正的智能设备,不仅可以找出潜在的问题,还可以进行持续的战略分析。 从拓扑结构上可以看到,两类UPS的区别在于升压环节的处理,带变压器的UPS,通过变压器在逆变器后端进行交流升压;无变压器的UPS,通过直流斩波在逆变器前端进行直流升压,因此,依照上述原则,如果一定要使用高频或工频的概念进行分类,那么更准确的高频机或工频机的定义是:通过高频直流斩波升压的UPS称为高频。 可以监测组压及记录放电曲线,但是对于准确掌握每节蓄电池的运行状况这些监测是远远不够的,UPS一般只能监测组压,不能监测每节电池的电压,一旦某节电池失效,组压往往还是正常的,而对于串接的电池组来说,这是非常危险的。