华为ups电源 UPS2000-G-3KRTL 价格2625

北京超杰海创科技发展有限公司

联系人:李经理

联系电话:15315581489


华为UPS不间断电源  华为UPS2000-G-3KRTS

有三种工作模式:市电模式、电池模式、旁路模式。

市电模式

市电正常情况下,市电输入通过PFC 升压成稳定直流电压,供给逆变器,同时市电通过

充电器对电池充电。逆变器输出稳定的交流电给负载供电。

电池模式

市电异常或断电情况下,电池输出通过DC/DC 升压器升压后供给逆变器,逆变器输出

稳定的交流电给负载供电。

旁路模式

UPS 发生过载、过温或故障时UPS 将负载自动切换到旁路。

容量1kVA/0.7kW3kVA/2.1kW

型号UPS2000-G1-1K
UPS2000-G-1K-CN
UPS2000-G1-3K
UPS2000-G-3K-CN
输入
输入输出制式单相输入单相输出
额定输入电压220/230/240Vac
输入电压范围125-275Vac
输入频率范围45-66Hz
旁路额定电压220/230/240Vac
旁路频率范围50/60Hz±6Hz
电池电压36Vdc96Vdc
输出
输出电压220/230/240Vac
输出频率同步状态,跟踪旁路输入(正常模式),50/60Hz±0.5%(电池模式)
输出波形正弦波,THDv<3%
输出方式3个IEC C13插座(UPS2000-G1-1K)
2个国标插座(UPS2000-G-1K-CN)
3个IEC C13插座(UPS2000-G1-3K)
3个国标插座(UPS2000-G-3K-CN)
系统效率88%91%
过载能力130%负载60s后转旁路;150%负载30s后转旁路
环境
工作温度0℃-40℃
储存温度-20-55℃
相对湿度0%-95%(无冷凝)
工作海拔高度1000m
噪音<45dB
其他
高×宽×深(mm)86×440×500
重量8.5kg11.5kg