华为ups电源 UPS2000-A-1KTTS 价格1193

北京超杰海创科技发展有限公司

联系人:李经理

联系电话:15315581489


杭州华为UPS电源UPS2000-A-1KTTS价格

华为UPS电源UPS2000-A-1KTTS参数

品牌华为型号2000-A-1KTTS货源类别现货
设备类型在线式UPS额定容量1(KVA)输出电压范围220(V)
输入电压范围220(V)备用时间10分钟左右转换时间0(ms)
重量11.5(kg)快出货时间1-3天是否支持一件代发支持

 

华为UPS2000系列工频机UPS电源采用优质的功率元器件,并采取冗余设计

双DSP 设计,UPS 的整流器/ 逆变器和旁路采用独立的32 位DSP 数字信号处理器,具有高速运算处理能力,确保输出电压和频率的调节精度和并机环流控制

数字控制技术避免了模拟控制固有的硬件差异及参数漂移等缺陷

关键逻辑电源冗余设计:主电路和静态旁路的逻辑电源均采用N+1 冗余设计

N+1 冗余风扇设计

风扇故障预警功能:提前告知用户潜在的散热风险,防患于未然适应恶劣电网和负载环境

40 摄氏度环境下满载持续运行

适用于CT( 核磁共振仪)、线性切割机等强冲击性负载

进风安装除尘过滤网,适用于工业安装环境

 

华为UPS电源高环境适应能力
● 电路板放置在完全封闭的空间里,并做“三防”涂覆处理,更适合隧道恶劣的环境。
● 电路板、功率器件和变压器独立散热空间,优化散热通道。
● 防尘过滤网设计,有效减少粉尘、汽车尾气等进入,净化机器内部环境,提升产品可靠性。
● 防雷、输入缓冲设计,能适应野外环境的雷击、浪涌多的电网环境。
● 防水顶盖等设计有能有效避免潮湿、滴水等对机器造成的问题。

针对性的维护设计
● 占地面积小,可三面靠墙,节省摆放空间。
● 整机可实现前端维护设计,既减少维护占地空间又方便特定环境在线维护,适合隧道空间狭小特点。
● 模块化抽屉式风机设计,方便在线维护。

高可靠性设计
● 标配输出隔离变压器,具备良好的抗负载冲击和短路保护能力,工频设计更适应电力不稳的复杂电网环境。
● 智能风机故障检测及调速控制,延长风扇的使用寿命和降低噪音。

高性能设计
● 双DSP全数字化控制,整机精度高,运算速度更快。
● 允许三相负载100%不平衡,负载适应性强,输出配电方便,尤为适用于隧道、工业生产线等环境恶劣、防护要求比较高的场合。
● 宽范围电压输入设计,市电输入范围可达±25%,允许的市电频率可达40~70Hz,特别适用于恶劣的电网环境。

 

UPS2000-G1-1/3K兼容机架和塔式安装,UPS面板可旋转,匹配不同安装方式
●宽范围交流输入,输入电压范围宽至125-275Vac,输入频率范围宽至45-66Hz
●采用先进的有源PFC技术,减轻了对电网的负荷和谐波污染,是新一代的绿色电源,
●输出过压、过流、电池欠压、快速限流和短路保护等功能,避免由于人为操作失误等带来的故障,●确保设备在各种条件下的可靠工作。
●完善的蓄电池管理功能。提供了串口与计算机通讯,提供了配套的电源管理软件,便于后台监控。

产品特点

 

可靠

 

●5kA防雷设计,有效降低雷击失效率
●输入电压范围可达138-485Vac,输入频率可在40-70Hz内波动,适用于电网
●母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前预警,消除潜在故障
●过载能力强,在125%负载时5min后转旁路;在150%负载时1min后转旁路

 

高效

 

●在线模式下,20kVA效率达95%以上,更低损耗
●输入功率因数高达0.99 以上,节约配电投资
●在市电较好地区可使能ECO功能,进一步提高运行效率,节约能源

 

易用

 

●自适应并机功能,支持四台并机;并机模式下支持电池共用
●20VA支持32~40节电池灵活配置,更易维护
●兼容机架/塔式安装
●标配LCD,支持多种语言,且可随安装方式不同而旋转,界面友好
●可以对负载进行分级下电保护,给客户重要负载提高更长时间和更可靠的保护

 

智能

 

●支持RS485, SNMP,
USB, 干接点等多种通讯方式
●支持通过一块监控卡对一套并机系统进行监控
●智能均浮充管理、温度补偿、智能休眠等技术可延长电池寿命达50%
●黑匣子功能,便于故障分析

交流输入

指 标

参 数

UPS2000-G1-1K

UPS2000-G1-3K

整流器输入

特性

额定输入电压(V AC)

220/230/240

输入电压范围(V AC)

125~275(125带50%负载,125~165线性降额)

相 数

单相三线

输入频率范围(Hz)

50/60±10%

输入功率因数

>0.95

旁路输入特性

额定输入电压(V AC)

220/230/240

旁路同步跟踪范围(Hz)

50/60±10%

相数

单相三线

保护

特性

输入过压保护

输入电压高于输入电压上限时保护动作,转电池供电。电压恢复系统恢复市电供电。

输入欠压保护

当输出为额定负载时,输入电压小于输入电压下限时保护动作,电压恢复时系统恢复市电供电。

短路保护

当UPS输出发生短路时,UPS立即关闭输出,故障排除后需要重新启动UPS。

过载保护

105%-130%额定负载:60S后转旁路工作

130%-150%额定负载:30S后转旁路工作

直流特性

参 数

指 标

UPS2000-G1-1K

UPS2000-G1-3K

直流

输出

特性

电池电压(Vdc)

36

96

电池数量

3节12V电池

8节12V电池

浮充电压(Vdc)

40.9

109

均充电压(Vdc)

42

112

放电终止电压(Vdc)

根据负载大小自动在31.5V~33.6V范围内调整放电终止电压

根据负载大小自动在84.0V~89.6V范围内调整放电终止电压

保护

特性

过温保护

UPS内部的散热器过温,UPS过温保护动作,又可以重新启动。

输出特性

 

容量 (VA/W)

1000KVA/700KW

3000KVA/2100KW

电压 (V)

220/230/240±2%

频率 (Hz)

同步状态,跟踪旁路输入(正常模式)

50/60±0.5%(电池模式)

波形

正弦波,THD<3%(线性负载)

切换时间

4ms(逆变模式切旁路模式)

0ms(市电模式切电池模式)

过载能力

负载105%~130%维持60秒转旁路,130%~150%维持30秒转旁路,≥150%维持300 毫秒

输出方式