北京超杰海创科技发展有限公司
联系人:李经理
联系电话:15315581489
杭州华为UPS电源UPS2000-A-1KTTS价格
华为UPS电源UPS2000-A-1KTTS参数
品牌 | 华为 | 型号 | 2000-A-1KTTS | 货源类别 | 现货 |
设备类型 | 在线式UPS | 额定容量 | 1(KVA) | 输出电压范围 | 220(V) |
输入电压范围 | 220(V) | 备用时间 | 10分钟左右 | 转换时间 | 0(ms) |
重量 | 11.5(kg) | 快出货时间 | 1-3天 | 是否支持一件代发 | 支持 |
华为UPS2000系列工频机UPS电源采用优质的功率元器件,并采取冗余设计
双DSP 设计,UPS 的整流器/ 逆变器和旁路采用独立的32 位DSP 数字信号处理器,具有高速运算处理能力,确保输出电压和频率的调节精度和并机环流控制
数字控制技术避免了模拟控制固有的硬件差异及参数漂移等缺陷
关键逻辑电源冗余设计:主电路和静态旁路的逻辑电源均采用N+1 冗余设计
N+1 冗余风扇设计
风扇故障预警功能:提前告知用户潜在的散热风险,防患于未然适应恶劣电网和负载环境
40 摄氏度环境下满载持续运行
适用于CT( 核磁共振仪)、线性切割机等强冲击性负载
进风安装除尘过滤网,适用于工业安装环境
华为UPS电源高环境适应能力
● 电路板放置在完全封闭的空间里,并做“三防”涂覆处理,更适合隧道恶劣的环境。
● 电路板、功率器件和变压器独立散热空间,优化散热通道。
● 防尘过滤网设计,有效减少粉尘、汽车尾气等进入,净化机器内部环境,提升产品可靠性。
● 防雷、输入缓冲设计,能适应野外环境的雷击、浪涌多的电网环境。
● 防水顶盖等设计有能有效避免潮湿、滴水等对机器造成的问题。
针对性的维护设计
● 占地面积小,可三面靠墙,节省摆放空间。
● 整机可实现前端维护设计,既减少维护占地空间又方便特定环境在线维护,适合隧道空间狭小特点。
● 模块化抽屉式风机设计,方便在线维护。
高可靠性设计
● 标配输出隔离变压器,具备良好的抗负载冲击和短路保护能力,工频设计更适应电力不稳的复杂电网环境。
● 智能风机故障检测及调速控制,延长风扇的使用寿命和降低噪音。
高性能设计
● 双DSP全数字化控制,整机精度高,运算速度更快。
● 允许三相负载100%不平衡,负载适应性强,输出配电方便,尤为适用于隧道、工业生产线等环境恶劣、防护要求比较高的场合。
● 宽范围电压输入设计,市电输入范围可达±25%,允许的市电频率可达40~70Hz,特别适用于恶劣的电网环境。
UPS2000-G1-1/3K兼容机架和塔式安装,UPS面板可旋转,匹配不同安装方式
●宽范围交流输入,输入电压范围宽至125-275Vac,输入频率范围宽至45-66Hz
●采用先进的有源PFC技术,减轻了对电网的负荷和谐波污染,是新一代的绿色电源,
●输出过压、过流、电池欠压、快速限流和短路保护等功能,避免由于人为操作失误等带来的故障,●确保设备在各种条件下的可靠工作。
●完善的蓄电池管理功能。提供了串口与计算机通讯,提供了配套的电源管理软件,便于后台监控。
产品特点
可靠
●5kA防雷设计,有效降低雷击失效率
●输入电压范围可达138-485Vac,输入频率可在40-70Hz内波动,适用于电网
●母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前预警,消除潜在故障
●过载能力强,在125%负载时5min后转旁路;在150%负载时1min后转旁路
高效
●在线模式下,20kVA效率达95%以上,更低损耗
●输入功率因数高达0.99 以上,节约配电投资
●在市电较好地区可使能ECO功能,进一步提高运行效率,节约能源
易用
●自适应并机功能,支持四台并机;并机模式下支持电池共用
●20VA支持32~40节电池灵活配置,更易维护
●兼容机架/塔式安装
●标配LCD,支持多种语言,且可随安装方式不同而旋转,界面友好
●可以对负载进行分级下电保护,给客户重要负载提高更长时间和更可靠的保护
智能
●支持RS485, SNMP,
USB, 干接点等多种通讯方式
●支持通过一块监控卡对一套并机系统进行监控
●智能均浮充管理、温度补偿、智能休眠等技术可延长电池寿命达50%
●黑匣子功能,便于故障分析
交流输入
指 标 | 参 数 |
UPS2000-G1-1K | UPS2000-G1-3K |
整流器输入 特性 | 额定输入电压(V AC) | 220/230/240 |
输入电压范围(V AC) | 125~275(125带50%负载,125~165线性降额) |
相 数 | 单相三线 |
输入频率范围(Hz) | 50/60±10% |
输入功率因数 | >0.95 |
旁路输入特性 | 额定输入电压(V AC) | 220/230/240 |
旁路同步跟踪范围(Hz) | 50/60±10% |
相数 | 单相三线 |
保护 特性 | 输入过压保护 | 输入电压高于输入电压上限时保护动作,转电池供电。电压恢复系统恢复市电供电。 |
输入欠压保护 | 当输出为额定负载时,输入电压小于输入电压下限时保护动作,电压恢复时系统恢复市电供电。 |
短路保护 | 当UPS输出发生短路时,UPS立即关闭输出,故障排除后需要重新启动UPS。 |
过载保护 | 105%-130%额定负载:60S后转旁路工作 130%-150%额定负载:30S后转旁路工作 |
直流特性
参 数 | 指 标 |
UPS2000-G1-1K | UPS2000-G1-3K |
直流 输出 特性 | 电池电压(Vdc) | 36 | 96 |
电池数量 | 3节12V电池 | 8节12V电池 |
浮充电压(Vdc) | 40.9 | 109 |
均充电压(Vdc) | 42 | 112 |
放电终止电压(Vdc) | 根据负载大小自动在31.5V~33.6V范围内调整放电终止电压 | 根据负载大小自动在84.0V~89.6V范围内调整放电终止电压 |
保护 特性 | 过温保护 | UPS内部的散热器过温,UPS过温保护动作,又可以重新启动。 |
输出特性
输 出 特 性 | 容量 (VA/W) | 1000KVA/700KW | 3000KVA/2100KW |
电压 (V) | 220/230/240±2% |
频率 (Hz) | 同步状态,跟踪旁路输入(正常模式) 50/60±0.5%(电池模式) |
波形 | 正弦波,THD<3%(线性负载) |
切换时间 | 4ms(逆变模式切旁路模式) 0ms(市电模式切电池模式) |
过载能力 | 负载105%~130%维持60秒转旁路,130%~150%维持30秒转旁路,≥150%维持300 毫秒 |
输出方式 | 3个IEC C13插座 |