北京超杰海创科技发展有限公司
联系人:李经理
联系电话:15315581489
科华(KELONG)免维护铅酸蓄电池按《GB/T阀控封式铅酸蓄电池标准》设计制造,产品在使用前无需加水,用户只需正确安装即可使用。蓄电池具有无酸液泄漏、电阻小、耐震动性能、抗过放电恢复能力强,自放电小,寿命长等特点。
循环寿命长:应用高性能配方,具有长寿命特点,25OC正常使用情况下可达360次以上。
只需要您一个电话,其他事情由我们去做!
上海阀控密封式铅酸蓄电池6-GFM-7 12V7AH。产物图片、产物类型、产物报价;上海阀控密封式铅酸蓄电池6-GFM-7 12V7AH。产物技能参数、产物标准尺度、产物售后维修服务。
科华6-GFM(7AH-200AH)系列阀控密封式铅酸蓄电池(6年寿数)
类型: 12V系列
⑧谷歌已经大规模使用这个技术多年,技术上非常成熟,效率很高,成本上也得到明显降低。
图1(b)是谷歌贡献给OCP的48V机柜,有下列几个特点:
①21英寸的内宽,可以支持各种类型的服务器,但可能在机柜深度方面比通用OCP机柜更短,以便在数据中心内可以安装更多机柜列;
②可以安装在各种类型的数据中心内,满足各种用户和部署在全球各地的数据中心内使用;
③冷通道维护,前面两侧可安装网线,或者可选的48V直流PDU(电力分配单元);
④48VUPS插框安装在机柜的中部,大约2U的高度为电源空间(不含电池),配置6个PSU模块,如果采用3kW的典型48V电源模块,则可以支撑最大15kW的机柜。
⑤由于采用了机柜内的UPS架构,机房级直接采用市电直供,由机柜顶部的母线排直接给整机柜供电,即插即用,供电架构非常简单和扁平,效率和成本较优。
⑥如果其他用户的服务器仍然采用12V输入的主板,那也可以通过在这个48V机柜内增加一个48V转12V的DC/DC变换器来满足原有12V输入服务器。
⑦目前谷歌已经和facebook对这个新的机柜和48VUPS技术准备一个新的规格提交给OCP审批,给行业增加更多的选择。
上述简单分析了该48V整机柜的特点,该整机柜自带48V锂电池BBU,不再需要机房级的UPS,配电结构非常精简,可以大大减低投资和系统能耗,下面做一下48V整机柜架构和传统UPS供电架构的简单能效对比。
采用传统的UPS供电架构,每台服务器自带PSU的传统系统,从电网到12V服务器主板,大约有22%的能耗被浪费了,传统UPS架构下即便采用目前高效率的供电系统,市电到服务器的12V主板也会有6.4%的能耗浪费。
而采用谷歌推荐的48V整机柜供电架构,不再需要UPS和复杂变配电单元,市电直接给到整机柜来供电,市电到服务器主板的典型损耗为7%,目前业界水平可以控制在4%以内的损耗。
因此两者对比下来,采用市电直供48V整机柜带BBU电池包的供电架构比采用传统UPS带12VPSU的机架式服务器供电架构,从电网到服务器主板典型的系统能节能量为15%。图2给出了传统UPS供电架构和传统48V整机柜供电架构的供电能效。
再看一下服务器主板到CPU的供电路径上,采用12V主板和48V主板能耗的对比,这里以数据中心所采用的典型Vicor公司产品为例来计算,分别比较机柜级PSU整流模块效率、12V和48V方案在服务器主板上的传输损耗,以及12V或者48V到CPU、RAM等的降压POL电源的综合效率。从AC/DC电源的输出端经过连接器,传输路径,再经过转换最后输送到处理器。对整体效率来说,传输路径上的损耗也不容忽视。图3是从AC到CPU的全路径状况。
表1为谷歌在OCP峰会上发布的效率对比。特别指出,在采用48V的供电架构路径上的损耗将更进一步减少。
从表1可以计算得到,采用48V供电的总体损耗为7.9%,而采用12V传统架构的损耗为10.7%,损耗减少超过30%。
图4给出Vicor的48V架构称为FPA(FactorizedPowerArchitecture),由两个部分构成。前端为采用升降压拓扑结构的预稳压模块(PRM),提供稳定的Vf母线电压,输出电压会根据负载的变化快速响应。后端为采用正弦幅值变换器(Sineamplitudeconverter)的电压变压模(VTM),将Vf母线电压转换到负载点电压,其工作特性为理想变压器,可以将能量存储在高压侧电容,从而极大减少负载点的大电容。VTM采用零电压、零电流的软开关技术,工作频率高达2MHz以上,具有的功率密度,Intel实验室的测试表明,其噪声比传统12V的UR低一个数量级,因此可以放置在非常靠近CPU的地方,进一步减少电源输出端到CPU电源引脚间的功率损耗。
采用AC-12V-1V的方案不管是PSU整流模块的效率,还是服务器主板上的传输损耗,以及降压POL电源的效率都低于采用AC-48V-1V的供电架构,采用12V母线架构下12kW整机柜仅在传输损耗上就达到了440W,占了将近4%的能耗。12kW的机柜在12V输出下电流高达1000A,因此即便1mΩ的传输阻抗都会带来1kW的能耗(当然也可以通过采用更大尺寸的铜排来降低传输阻抗,但会带来更大的体积以及更高的成本),而同样的负载功率下采用48V供电架构,电压提升了4倍,电流降低为原来的四分之一,传输损耗得到很大降低。
产物特色: 专为UPS运用描绘,适用于金融、通讯、电力、铁路、稳妥、交通、教诲、政府、戎行、制作、公司等体系
6-GFM系列产品规格
序号 | 电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 参考重量(kg) |
1 | 6-GFM-7 | 12 | 7 | 151 | 66 | 96 | 2.6 |
2 | 6-GFM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 177 | 9 |
3 | 6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 176 | 14 |
4 | 6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 23 |
5 | 6-GFM-100 | 12 | 100 | 408 | 174 | 235 | 33 |
6 | 6-GFM-150 | 12 | 150 | 495 | 200 | 225 | 58 |
7 | 6-GFM-200 | 12 | 200 | 495 | 258 | 248 | 76 |
产物技能参数:
科华公司是集研制、出产、出售和服务于一体的专业电源厂商,是“国家火炬计划项目”的承当者,是国家科技部确定的“要点高新技能公司”,公司建立了以ISO9001世界质量管理为根底的规划化出产体系,在UPS电源、直流电源模块、逆变器、蓄电池等范畴处于抢先地位,已成为国内规划的现代化电源产物制作商之一。
6-GFM系列阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS运用描绘,功能优胜、技能老练,具有安全、牢靠、保护省力等特色,广泛运用于金融、通讯、电力、铁路、稳妥、交通、教诲、政府、戎行、制作、公司等体系。
免保护的专业描绘
选用高牢靠的专业阀控密封式描绘,有用确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀,并在充电时发生的气体根本被吸收还原成电解液,在运用时无需加水、补液和测量电解液比重。
超长的运用寿数
特有配方的板栅和合金描绘,有用反抗极板腐蚀;杰出的大电流放电特性,牢靠的疾速充电功能,优胜的深度放电恢复能力,确保电池的运用寿数。浮充描绘寿数可达6年以上。
极小的自放电电流
选用优质高纯度资料描绘,自放电电流极小,自放电所形成的容量丢失每月小于4%,减轻客户电池存储时的保护作业。
极宽的作业温度规模
电池能够在-20℃~+50℃乃至更宽规模的温度条件下作业,电池的内阻比惯例电池小的多,在-20℃~+50℃的温度规模内进行大电流放电,其输出功率比同标准的传统式开口电池高。
一、蓄电池贮存 电池在贮存和运输过程中温度偏高或通风不良会导致自放电增大,因此应保持电池通风良好,并使电池远离明火、火花、热源等。 当保存电池时,应将电池从充电器和负载上取下并尽可能保存在干燥、阴凉环境中。 电池保存期间,请按表二要求定期对电池进行补充充电。
二、蓄电池使用环境 推荐环境温度范围:充电0~+40℃,放电-20~+55℃,储存-15~+50℃; 附近无明火、火花、热源等; 避开热源和阳光直射的场所; 避开潮湿、可能浸水场所; 避开完全密闭场所。