北京UPS电源网-网络能源

论坛开放发布产品广告贴

论坛首页>>APC>>科华ups电源 YTR/B3120 20KVA 价 ...

1首页上一页1下一页尾页
lfy123123
等级:普通会员
头衔: 论坛元老
星数:
帖数:695
精华:1
积分:0
消息:
  查看资料
发布于:2019-04-09 11:57
字体大小: 1#

科华ups电源 YTR/B3120 20KVA 价格11367

北京超杰海创科技发展有限公司

联系人:李经理

联系电话:15315581489

科华UPS产品技术参数:

DSP数字化控制 提高性能
    ● 逆变控制、相位同步、逻辑控制等采用DSP数字化控制,整机精度高、速度快、性能好

    多级保护 安全运行
    ● 具有输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能,适应性强,抗负载能力强

    设计完善 可靠性高
    ● 自主专利的无主从自适应并联技术,可任意在线并联扩容或N+1冗余并联,满足用户边建设边投资的成长需求;
    ● 各并联设备无主从之分,避免单一故障点
    ● 不同功率不同型号UPS可任意并联
    ● 无需任何附件可实现N+1并联
    ● 理论上无并机数量限制
    ● 手动维护旁路设计,维修时仍然可以对负载进行不间断供电,,提高可靠性及可维护性
    ● 风机智能调速,延长风机寿命,降低UPS工作噪音

    人性管理 操作简便
    ● 中/英文LCD大液晶显示,1000条历史记录功能,准确显示UPS工作状态
    ● 完善的网络监控方案,具实时监控、自我诊断、智能查询、自动告警、自动存盘等功能,随时对UPS运行情况了如指掌

。 

 

Ø 技术参数

           型号

指标

YTR3110

YTR3115

YTR3120

输入

特性

电压范围

120~150Vac可以50%满载输出

150~176Vac可以75%满载输出

176~276Vac可以满载输出

缺相工作情况

1、缺V、W其中任意一相的情况,另两相电压在176-276V范围内,50%满载工作;另两相中只要有一相电压在120-176V范围内,可25%满载工作。

2、缺V、W两相的情况:U相电压在176-276 V范围内,25%满载工作;在120-176V范围内,可13%满载工作。

频率范围(Hz)

50±10%

相数

三相五线

电池电压(Vdc)

240

输出

特性

功率(kVA)

10kVA/7kW

15kVA

10.5kW

20kVA

14kW

电压(V)

220±2%

频率(Hz)

50±0.1%(电池模式)

波形

正弦波,THD<>

切换时间(ms)

0

过载能力

105%-125%额定负载:

10min后转旁路工作

125%-150%额定负载:

1min后转旁路工作

150%额定负载以上 :

1s后转旁路工作

输出方式

接线排

 

 

 

备用时间

可任意配置

充电恢复时间

<>小时(100AH电池一组)

通讯介面

RS232、RS485支持UPSilon2000及SNMP通讯协议

                                        

RS232支持UPSilon2000及SNMP、USB通讯协议

报警功能

电池低压,市电异常,UPS故障

EPO功能

------------------------

短接EPO接口的1P与3P两秒,UPS会关断旁路与逆变输出

面板显示

LED显示UPS的运行状况、LCD显示UPS的运行参数

音频噪声(dBA)

<>

保护功能

电池欠压保护、电池过压保护、过载保护、短路保护、过温保护

工作温度

0~40℃

相对湿度

0~95%,无冷凝

尺寸    (mm)

(宽′深′高)

255′640′500

255′740′790

重量    (Kg)

35

53



IP 属地:北京